변압기 2종접지선의 누설전류?
 글쓴이 : 이성우
조회 : 11,837  
안녕하십니까?  질의하신 내용으로 보아,
변압기 2종접지선에 상시흐르는 14A는 전류는 다음과 같이 확인이 요구됩니다.


1단계) R, S, T 대지전압 확인 방법


부하 입력단 근처의 분전함에서 R, S, T상과 대지간 (또는 접지)의 전압을 측정하시기 바랍니다. 델터 220V의 경우 S상이 접지된 경우라면,



a. 정상조건 :
R-접지 : 220V,  S-접지 : 0V,  T-접지 : 220V


b. R상 지락 또는 과다한 누설조건 :
    R-접지 : (대지전압 매우 낮게 측정됨)V , S-접지 : 0V, T-접지 : 220V 부근


2단계) 누설회로 또는 지락회로 확인 방법
 

상기 조건에서 대지전압에 불평형이 심하게 발생하는 경우, 분기회로의 과다한 누설회로 또는 지락회로 조건으로 판단됩니다.  따라서 훅크온 미터 또는 누설전류계를 사용하여, 각각의 분기회로에 대하여 3상을 관통시켜 측정하면, 불평형 전류가 과다한 개소가 확인될 수 있습니다.  이러한 회로조건에서는 절연저항 측정계로 확인이 곤란한 경우가 있음을 참고하시기 바랍니다.


3단계) 고조파 관련 여부


부하측에 고조파 전류 부하가 집중되는 경우, 누설전류의 크기에 다소 영향을 미칠 수 있으나, 접지선의 14A 정도의 전류발생 원인과는 무관합니다.


참고사항으로 고조파 전류 THD 32.63%, 전압 THD는 3.72% 입니다. 현재 고조파 전류는 기준치를 초과하고 있으나, 변압기 부하율이 30% 정도로 낮게 운전되고 있으므로 ,  전압 THD는 5% 이내를 유지하고 있습니다.  만일 변압기 부하율이 50%를 초과하는 조건에서는 전압 THD도 기준치를 초과할 수 있으므로, 변압기 부하율은 50% 이내로 상시 운전을 권장합니다.


또한, 220V 모선에 콘덴서가 설치된 경우에는 고조파 전류로 인하여 콘덴서 소손사고가 빈번할 수 있으므로 주의하여 점검하시기 바랍니다. 콘덴서 전류가 정격전류의 120% 이상 흐르는 경우에는 고조파 전류의 영향을 심하게 받고 있는 조건이며, 정격 전류보다 낮은 전류가 흐르는 경우에는 이미 손상된 경우로 판단할 수 있습니다. 참고하시기 바랍니다.


* 기술시리즈 [3권] : 단락전류 활용기술 출판 예정 (2010년 하반기)
본 내용에는 ANSI/IEEE, IEC 를 참고하여 엔지니어들에게 평생 학습도서가 될 수 있도록 준비 중입니다.


제1장 : 단락전류 계산
  ANSI/IEEE, IEC 해설


제2장 : 단락전류 활용기술
  ANSI/IEEE 해설
 (차단기, 변류기, 변압기, 케이블, 보호협조, 아크 플래시 위험분석, 역률제어, 고조파 기술)
 


=====================원문======================
입하지절 만사여의를 기원드리며 아래와 같이 질문을 올립니다.

-아래-

1. TR ; 22.9kV/220V 3P 60Hz 500kVA

2. 2차 전류 ; 408[A]

3. 사용부하 ; 인버터

4. 내용

ⓐ  2차측 델타결선.

ⓑ  2종접지선에 14[A]의 누설전류 발생.

ⓒ  고조파 측정결과 영상분 고조파 함유율0.16%로 아주 미미한 상태.
I5 ; 28.34% , I7 ; 14.25% , I11 ; 4.8% , I13 ; 3.85%

ⓓ  전류 THD; 32.63%, 전압THD ; 3.72%

5. 질문

ⓐ 상기 내용과 같은 발생사유가 궁금합니다.

ⓑ 어떤 방법으로 대책을 세워야  될지요?

우문이지만 현답을 부탁드립니다.



 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507 변압기1차/ 2차의 역률 차이? 서광원 08-30 3592
506    변압기1차/ 2차의 역률 차이? 이성우 09-02 8080
505 통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 08-28 3125
504    통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 09-02 5138
503 변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 구주회 08-18 3304
502    변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 이성우 08-25 3992
501 전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 구주회 07-28 4649
500    전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 이성우 08-01 8214
499 변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-10 4306
498    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11838
497       변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-20 3225
496          변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-21 3940
495 고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 구주회 05-17 6940
494    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11698
493 지락보호시스템 김종민 04-28 3438
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net