변전실간 접지의 실효성에 대한 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 3,940  
안녕하십니까? 파주에서 노고가 많습니다.

질의하신 내용의 구내 22.9kV 계통 접지방식은
저항 접지방식으로 알고 있습니다.
지락전류 100A ~ 200A? ??

이 경우 케이블 구간이 250m 정도라고 하면
특고압 케이블은 편단접지 또는 양단접지가 가능합니다.
편단을 하는 경우 주 전기실에서 접지하시기 바랍니다.
 
=====================원문===================
안녕하세요.

현재 건설중인 공장의 변전실에 전원을 공급을 검토하고 있습니다.
그런데 변전실간 접지를 꼭 해야 하는지요.??
정확히 해야 한다, 하지 않아도 된다.
사고시 전위상승이 미치는 요인등..
그 구분에 대해 조언을 얻고자 합니다.

케이블포설 : 22.9kV FR-CN/CO-W - 6Line
변전실간 거리 : 250m(공동구내 포설)

 
 