작성일 : 10-09-02 00:00
변압기1차/ 2차의 역률 차이?
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,026  
안녕하십니까?


질의하신 변압기 용량 정도일 때
일반적인 조건에서 변압기 2차측과 1차측의 역률 차이는 1% 정도를 유지하는 경우가 많습니다.


극히 드문 사례이기는 하나,
고압 변압기 2차측의 고조파 전류 왜형율이 32.4% 정도라면
변압기 무효분이 증가되어 1차측과 역률 차이가 수% 이상 나타날 것으로 판단됩니다.


회원님께서 제공해주신 수식과 일치하는 것으로 보입니다. 수고하세요

 
====================원문=====================
모기입이 삐뚤어 진다는 처서가 지났슴에도 여전히 한 낯은 덥군요! 친절한 답변 고맙단 말씀 전하며 질문을 올리겠습니다.

1. 변압기 ; 22.9/6.6kV 3P 60Hz 30MVAR (MAIN 154kV 수전 )
2. 전류 왜형율 ; 32.4%
3. 현상 ; TR 1차 역률 = 89% (TR 바로 앞의 측정값)

TR 2차 역률 = 94%(TR 바로 뒤의 측정값)

4. 질문내용 ; {(1 / √ 1+ ITHD²) X TR 2차역률} 에 의한 1차 역률이 저하된 것으로
해석을 하면 되는 것인지요?

(변압기 무효분에 의해 어느정도 역률 저하가 발생되겠지만,,,,,)
아니면 다른 이유가 있는 것인지요. 일천하여 질문을 올립니다.

5. 기타 ; 여러 대책을 검토중인 수용가 이기에 업체명을 밝히지 못함을
양해하여 주시기 바랍니다.


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507 변압기1차/ 2차의 역률 차이? 서광원 08-30 3551
506    변압기1차/ 2차의 역률 차이? 이성우 09-02 8027
505 통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 08-28 3091
504    통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 09-02 5097
503 변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 구주회 08-18 3270
502    변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 이성우 08-25 3947
501 전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 구주회 07-28 4621
500    전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 이성우 08-01 8133
499 변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-10 4265
498    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11707
497       변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-20 3190
496          변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-21 3894
495 고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 구주회 05-17 6900
494    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11623
493 지락보호시스템 김종민 04-28 3413
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net