전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,214  
질의 원문 내용에 대한 종합 의견을 말씀 드립니다.


질의1] SPD 설치가 의무사항으로 판단해야 되는지요?


답글1] 저압 회로의 서지 보호장치는 과전압이 나타나는 경우, 저압기기의 과전압 보호레벨 이하로 과전압을 제한함으로써 기기를 보호하게 됩니다. 저압회로에 대한 서지보호장치 설치에 대한 판단은 의무 여부로 판단하기는 곤란한 것으로 사료되며, 과전압 발생 또는 침입의 우려가 되는 곳은 설치 권장되어야 합니다.


질의2] 설치해야 한다면 어느위치가 적당한지요?


답글2] 서지보호장치(SPD) 설치 기준은, 2005년 내선규정 제9장 905-4. 과전압 보호에 대하여 상세하게 해설되어 있습니다. (IEC 60364 내용임) 다소 어려움이 있으나 참고하시기 바랍니다. 


질의3] 피뢰설비를 단독으로 했다면 설치하지 않아도 되는지요?


답글3]  저압회로의 과전압 발생 경로는 다양합니다. 예를 들어 <전로로 침입하는 과전압, 접지극과 접지극간의 과전압, 접지극과 구조물간의 과전압>  등입니다.  질의하신 피뢰설비는 건축물을 보호하지만, 전기 기기를 보호할 수 없습니다. 오히려 피뢰설비의 독립된 접지전극의 형상은  접지극간, 구조물간에 이상 전압을 발생시키게 됩니다. 질의 하신 조건에서도 서지보호장치는 설치 권장되며, 접지극과 구조물간의 이상전압은 억제가 곤란한 경우도 있으니 참고바랍니다.   


질의4] 낙뢰 등에 의한 과전압 보호라면, 낙뢰만을 가지고 판단해도 되는지요?


답글4]  서지보호장치의 극간은 커패시턴스를 가지고 있습니다. 따라서 방전 개시 조건이 되면, 극히 빠른 시간(uS)내에 방전하게 됩니다. 기준에서 말하는 낙뢰 등에 의한 과전압은 개폐 서지도 포함되어야 합니다.  참고사항으로,  만일 지락사고로 건전상의 이상 전압이 지속된다면, 서지보호장치는 손상됩니다.


=====================원문====================
제 18조 ⑦항의 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지(국부접지계통의 상호접속으로 구성되는 그 국부접지계통의 근접구역에서는 위험한 접촉전압이 발생하지 않도록 하는 등가 접지계통)공사를 할 수 있다. 이 경우 제6항의 규정을 따르며, 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전기설비 등을 보호하기 위해 KS C IEC 60364-5-53-534에 따라 서지보호장치(SPD)를 설치하여야 한다.

1. 여기서 SPD 설치가 의무사항으로 판단해야 되는지요?
2. 설치해야 한다면 어느위치가 적당한지요?
3. 피뢰설비를 단독으로 했다면 설치하지 않아도 되는지요?
4. 낙뢰등에 의한 과전압 보호라면, 낙뢰만을 가지고 판단해도 되는지요?


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507 변압기1차/ 2차의 역률 차이? 서광원 08-30 3592
506    변압기1차/ 2차의 역률 차이? 이성우 09-02 8080
505 통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 08-28 3125
504    통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 09-02 5138
503 변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 구주회 08-18 3304
502    변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 이성우 08-25 3992
501 전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 구주회 07-28 4650
500    전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 이성우 08-01 8215
499 변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-10 4307
498    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11838
497       변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-20 3226
496          변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-21 3940
495 고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 구주회 05-17 6940
494    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11698
493 지락보호시스템 김종민 04-28 3438
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net