통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여
 글쓴이 : P7C
조회 : 5,137  
   559_file1.ppt (414.5K) [37] DATE : 2011-01-14 16:21:02
안녕하십니까?
업무에 노고가 많습니다.

피해 통신국사는 -건축물 구조 또는 설비구조 -계통 접지 -통신 기기 접지 -피뢰설비 접지 등으로 복잡한 접지 시스템을 구성하고 있는 것으로 판단됩니다.

잘 아시는 바와 같이 뇌써지 또는 전위차 발생경로는 다음 경로가 대표적입니다.

-전로 침입 -접지와 접지극간 -건축물 구조 (설비구조)와 접지극간 여기서 문제 해결이 어려운 경우는 건축물 구조를 포함하여 설비 구조와 접지극간인 경우가 많습니다.

단지 접지 단자함에서 상호 본딩하는 개념만으로는 문제해결이 곤란한 경우가 너무 많습니다.

과거 문제해결 사례를 보면,
*남산 ( ) 송신소 교환설비 프레임에 유도전압 발생 ; 저압 회로에 단권변압기 사용회로 원인
*서울 목동 ( ) 방송 설비 잡음 발생 ; UPS 접지 시스템 문제
*인천 ( ) 처리장 광범위한 낙뢰 피해 ; DCS 전원 접지와 프레임 간에 전위차 경로 형성 이와 같이 경우에 따른 피해가 다양하기 때문에 국내에서 낙뢰에 의한 피해가 동시다발적으로 광범위하게 발생하고 있습니다.

참으로 어려운 문제입니다. 기본 개념을 첨부하오니 참조하시기 바라며, 저는 근간에 전력계통에서 발생하는 대형 사고와 관련하여
-제1장 ; 단락전류 계산 총론
 -제2장 ; 단락전류 활용 기술(차단기, 케이블, 변류기, 변압기, 아크 플래시 위험)
-제3장 ; 역률과 고조파 기술 등의 실무 엔지니어링 기술의 토대를 완성하고자, 3년 넘게 준비해 온 최종 원고를 교정하고 있는 중입니다.

수고하세요.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507 변압기1차/ 2차의 역률 차이? 서광원 08-30 3590
506    변압기1차/ 2차의 역률 차이? 이성우 09-02 8080
505 통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 08-28 3125
504    통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 09-02 5138
503 변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 구주회 08-18 3304
502    변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 이성우 08-25 3992
501 전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 구주회 07-28 4649
500    전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 이성우 08-01 8214
499 변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-10 4306
498    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11836
497       변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-20 3225
496          변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-21 3940
495 고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 구주회 05-17 6940
494    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11697
493 지락보호시스템 김종민 04-28 3437
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net