낙뢰서지 유입대책에 대하여
 글쓴이 : 박찬용
조회 : 7,293  
○ 안녕 하세요
        ㅇ 전번에 통신 대형국사 낙뢰 과전압 유입에 대한 대책(대형 전송장비 과전압
            차단기 트립 됨, 서비스 중단 사고 : APSU-A(전원공급보드) 탈/실장 회복)
            으로 저희 회사 기술지원본부에서 나온 과전압 유입 최종 대책입니다

            - 수전실 저압배전반(5면), 발전기 시동용 충전기(입력 AC 220V/출력 DC24V)
              에 SPD 설치
            - 보안용 접지반에서 제1종, 제2종, 제3종, LA접지를 Common한 것을 제거한
              후 종별 개별 접지로 함
            - 1,3층 광 케이블 인장선 말단 접지선 절단(국내 기계실 측)
            - 일반 통신케이블(동)연공(케이블 연결지점, 연피사용)지점에서 접지한 것
              을 제외한 Shield(동피복) 접지선 절단(국내 통신 동도에서 국내 MDF측)

        ㅇ 그리고 미 조치내역으로 보안용과 통신용 접지가 혼촉이 되어 혼촉 지점을
            찾고 있는 중입니다
            - 표준공법에 통신용과 보안용 접지는 혼촉 되지 않도록 규정 됨
              . 감시장치의 AC 계측, 정합장치 외함접지는 통신용 접지를 쓰면 회로상
                LOOP가 될 소지는 있지 않나 생각 됩니다
            - W/S => 중앙 감시장치 => UTP 케이블 => 각 시설별 정합장치(제어 : 16
                    감시 : 48, 계측(전압/전류/주파수/전력량 등) : 1~4회로) =>
                    제어선 => 시설단(시설 Point)
              . 전압/전류(AC, DC) 

      ○ 적절한 대책이 될 수 있을까? 심히 우려가 되며 다음 질문 드립니다

          1) 수전실 보안용 접지를 개별로 하면 접지극에 대한 전위차가 발생되어
            감시장치(감시, 계측, 제어장치)의 오동작 또는 소손 피해가 확대 되는
            의견에 대해 기술사님의 의견은?

          2) 광 케이블 인장선(철선) 말단 접지(기계측)를 접지선 및 일반 동선 케이블
            동테이프 접지선으로 과전압이 유입 된다 하여 접지선를 절단하면, 안되는
            이유에 대하여 기술사님의 이론적 근거는?
            - 통신케이블에 비 접지방식 사용? 대부분 한전 배전선로와 근거리 평행
              배선으로 광케이블 인장선 및 동 케이블 실드측에 접지를 하지 않으면
              유입 Surge의 방전 경로가 차단 된다는데………

          3) 접지극간 혼촉(접지저항 또는 테스터로 전기저항 값 등)으로 판정하는
            기준에 대하여 자세한 답변을 기대 합니다

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
522    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 이성우 04-13 6903
521 접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-07 3549
520    접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 이성우 04-10 6608
519       접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-11 3114
518 안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 고래성 04-06 3183
517    안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 이성우 04-10 5648
516       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13580
515 고조파 기준 문의 (1) 고래성 02-28 5279
514 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12646
513 비접지계통 지락사고와 고압전동기 소손간의 개연성 (1) P7C 12-02 11326
512 접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 09-20 9103
511    접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 이성우 10-01 11189
510       접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 10-01 6468
509 낙뢰서지 유입대책에 대하여 박찬용 09-10 7294
508    낙뢰서지 유입대책에 대하여 이성우 10-01 5657
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net