작성일 : 11-02-28 17:15
고조파 기준 문의
 글쓴이 : 고래성
조회 : 5,278  
고조파 기준에 대한 문의입니다.

한전의 공급약관과 송배전용 전기설비 이용규정에도 고조파 왜형률은 3% 이내(154kV 이상은 1.5%), 플리커는 0.45%V(실측시 △V10으로 표시)로 고조파와 플리커의 제한치를 명시해두고 있습니다.

이것은 기준 수치 이상이 되면 문제가 발생하기에 이정도면 안정하는 기준으로 정해진것으로 보여집니다.

상기 수치이상이면 어느 정도 문제이 발생하는지요
그리고 이수치면 어느 정도 건전 상태라고 보어야 하는지요

감이 잘 잡히지 않아 수치적인 사항이 아닌 물리적인 의미를 문의 드립니다.

수고하세요

이성우 11-03-01 12:32
 
답글 1] 플리커 0.45%V(실측시 △V10)에 대하여


플리커란? 전압이 동요하면 전등의 깜박거림에서 시각의 불안정한 영향을 주는 것으로부터 정의한 것입니다. 이 현상으로 사람에게 심리적인 짜증과 불쾌감을 주는 정도를 정량화 한 것이며, 전압변동의 정도에 따라 각종 정보기기에 대하여 전기적 장해를 유발할 수 있습니다.  즉 조명의 떨림은 시각적으로 전압변동의 주기에 따라 달라져 시감도 계수와 같이 10Hz에서 가장 민감하며, 실측시 1시간 평균전압 변화치 0.45V 이하로 정하고 있습니다. 그리고 플리커의 크기를 정량적으로 표시하는 방법 중의 하나로, 전압변동 주파수 성분마다의 시감도 계수와 전압 변동량을 적용하여 △V10의 크기로 환산한 값입니다. 즉 △V10은 전압변동을 10Hz로 환산하여 평가하는 기준입니다.

답글 2] 고조파 전압 왜형률 (69kV 이하 3%, 154kV 1.5%) 제한에 대하여

부하측에서 사용하는 전력변환장치 등은 고조파 전류발생원으로 취급합니다. 이 때 발생하는 고조파 전류는 전원측으로 유출함으로써, 계통 임피던스와 상호 작용하여 전압의 파형을 찌그러지게 합니다. 잘 아시는 바와 같이 전압은 정현파의 품질을 유지하여야 하나, 고조파 전류로 인하여 왜곡되게 되면, 각 종 전력기기에 나쁜 영향을 미치게 됩니다. 따라서 저압/고압/초고압 등의 모선은 최소한의 전압파형 찌그러짐(왜곡)을 유지토록하여야 합니다. 여기서 고조파 전압의 왜곡이라함은 "고조파 전압의 실효치"와 "기본파(60Hz) 전압의 실효치" 비를 %로 나타낸 것입니다. 질의하신 계통의 고조파 전압관련 근거는 IEEE 519에서 권장하는 값이며, 국내,외적으로 관리기준으로 참고하거나 적용하고 있습니다.
 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
522    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 이성우 04-13 6903
521 접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-07 3549
520    접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 이성우 04-10 6608
519       접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-11 3114
518 안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 고래성 04-06 3183
517    안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 이성우 04-10 5648
516       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13580
515 고조파 기준 문의 (1) 고래성 02-28 5279
514 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12646
513 비접지계통 지락사고와 고압전동기 소손간의 개연성 (1) P7C 12-02 11326
512 접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 09-20 9103
511    접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 이성우 10-01 11189
510       접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 10-01 6468
509 낙뢰서지 유입대책에 대하여 박찬용 09-10 7293
508    낙뢰서지 유입대책에 대하여 이성우 10-01 5657
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net