접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다
 글쓴이 : 지종헌
조회 : 3,549  
수고하십니다. 전기 설계회사에서 근무하면서 궁금한점이 있어 질문드립니다.
접지 계산시
1. Grid 간격 D 를 적용할때 메시의 X,Y의 거리가 정방형인 경우는 D값을 적용하기가 용이하지만
    비정방형인 경우는 어떤 값을 적용해야 하는지 궁금합니다
    (ex : 10 x 10 (m) 인경우는 D값을 10(m)를 적용하면 되지만, 10 x 20 (m)인 경우는 D는 어떤값을 적용 해야 하는지요?)
    수고하세요

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
522    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 이성우 04-13 6903
521 접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-07 3550
520    접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 이성우 04-10 6608
519       접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-11 3114
518 안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 고래성 04-06 3183
517    안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 이성우 04-10 5649
516       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13580
515 고조파 기준 문의 (1) 고래성 02-28 5279
514 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12646
513 비접지계통 지락사고와 고압전동기 소손간의 개연성 (1) P7C 12-02 11326
512 접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 09-20 9104
511    접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 이성우 10-01 11189
510       접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 10-01 6468
509 낙뢰서지 유입대책에 대하여 박찬용 09-10 7294
508    낙뢰서지 유입대책에 대하여 이성우 10-01 5657
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    