접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 11,047  
안녕하십니까? 답글이 늦어진 점 양해 바랍니다.


3년 넘게 준비해 온...,
ANSI/IEEE 를 참고하여
\"단락전류 활용 기술과
고조파 해석 및 대책[3] 권을 마무리 하고 출판사에 원고를 
넘기느라 바쁜 일정을 보냈습니다.


질문하신 변전실 내 접지선에 흐르는 전류는 접지 루프에 의한 \"유도 순환전류\"로 판단됩니다.


따라서 기본 개선 방법은 아래와 같습니다.


1. 접지 단자함 : 접지 단자 대 본딩 ----> 대지로 1회선 (굵기에 문제가 없을 것)


2. 특고압 큐비클 열반된 경우 뒷면 하부 동대는 서로 본딩 됨  -----> 접지 단자함으로부터 1회선  접속(최대 굵기)  -- 큐비클 내의 모든 기기(LA, SA, 차단기, 변류기..,) ------> 뒷 면 하부 접지 동대에 바로 접속   


3. 저압 큐비클 열반된 경우 하부 동대는 서로 본딩 됨-----> 접지 단자함으로부터 1회선 접속(최대 굵기) --- 내부 모든 기기의 접지는 뒷면 하부 동대에 바로 접속


4. 변압기 함도 위와 동일 함. -----> 변압기 외함 또는 프레임은 함 뒷면의 접지 동대에 바로 접속, 단 변압기 중성 점의 접지는 변압기  개별로 접지 단자대와 접속하여


접지 루프를 끊어 주어야  유도 순환전류를 최소화 할 수 있습니다. 참고하시기 바랍니다.


===================원문==================
안녕하세요, 이성우 기술사님,

기술사님께서 기고하신 접지관련 내용들 잘 봤습니다.
접지와 전력시스템에 대해 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.

이와 관련하여 현장의 문제에 대해 문의를 드립니다.

접지단자함에서 다음 과 같이 전류가 나타납니다.
(전체본딩)
중성선: 4.5A, 특고외함: 6.5A, 저압외함: 5.5A 가 흐르며, 대지쪽 접지전류는 0.2A 정도만 측정됩니다.(즉 내부적으로 순환하는 것으로 보임)
SA,LA,혼촉방지 전류는 0에 근접
(본딩 해제)
중성선: 2.2A, 특고외함: 1.2A, 저압외함: 1.1A 가 흐르며, 대지쪽으로 전류가 흐름
SA,LA,혼촉방지 전류는 0에 근접
(중성선만 분리)
중성선: 1.7A, 특고외함: 6.5A, 저압외함: 5.8A 가 흐르며 중성선은 대지로 흐르지만 나머지는 내부적으로 순환됨.
SA,LA,혼촉방지 전류는 0에 근접

현재 중성선과 저압외함은 따로 분리하고 나머지, SA,혼촉방지,LA,특고외함만 본딩으로 묶어 놓았습니다. 전류치는 0.8~1.0A 수준입니다.

특이사항은 대지쪽 접지극으로 부터 접지단자까지 접지선이 약 40m정도로 멀리 떨어져있습니다. 접지저항값 자체는 2옴이하로 잘 나옵니다.
전체본딩을 풀면 전류가 정상치가 되는데, 전체본딩만 하면 순환전류가 생기고 크기도 커집니다.
왜 이런 문제가 생길까요?
어떤 분은 대지쪽 접지선이 40m로 너무 길어, 본딩 시 내부저항이 낮아 전류가 순환된다고 하는데요.. 맞는 말이신지 궁금합니다.

그리고 현재처럼 중성선과 저압외함은 따로 분리하고 나머지는 전체본딩한 것이 괜찮은 지요?

기술사님의 가르침 기다리겠습니다.
감사합니다.




 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
522    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 이성우 04-13 6843
521 접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-07 3513
520    접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 이성우 04-10 6550
519       접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-11 3080
518 안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 고래성 04-06 3144
517    안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 이성우 04-10 5594
516       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13511
515 고조파 기준 문의 (1) 고래성 02-28 5183
514 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12582
513 비접지계통 지락사고와 고압전동기 소손간의 개연성 (1) P7C 12-02 11226
512 접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 09-20 9036
511    접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 이성우 10-01 11048
510       접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 10-01 6429
509 낙뢰서지 유입대책에 대하여 박찬용 09-10 7228
508    낙뢰서지 유입대책에 대하여 이성우 10-01 5597
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net