::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 11-04-13 09:04
단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 6,842  
[답글] 예제5.6의 고조파 전압은 상전압을 선간전압으로 나타내기 위하여 루트 3이 적용된 것입니다. 해설과정의 고조파 전압 왜형율은, 이미 계산된 각 차수의 함유율 %값을 평방근 한 것이므로 같은 결과를 얻게 됩니다. 고조파 전압을 계산한 후, 기본파 전압으로 나누어 보시기 바랍니다.        

*참고* 최근 발행된 저서, 단락전류활용기술과 고조파해석 및 대책 [3]권은 앞으로 전력계통을 이해하는데 많은 엔지니어들에게 "실무 응용기술"의 중요성을 재인식 시키는 계기가 될 것으로 기대합니다. 평소 저자가 실무에서 학습하고 경험한 내용이며, 너무 광범위하고, 난해한 부분을 직접 번역과 워드작업을 통해서 체계적으로 정리하는데 오랜 기간동안 심사숙고한 결과물입니다. 부족한 부분이 있더라도 전력계통 전반을  학습하는데 도움되기를 기대합니다. [엔지니어링 문화정착, 예술적 기술성 창조...,]       

-----------------------------------------원문------------------------------------------
> > > 안녕하세요 > 기술사님이 저서 중 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용에 대하하여 문의 드립니다. >
 
문의1) > 예제5.6 하단부 해설 중 고조파 전압 크기 계산식에서 루트3이 들어가는 이유가 무엇인지 알고 싶습니다. > 전압고조파 = 계통의 임피던스 * 고조파 전류분 * 해당 차수 인것 같아서요 >

문의2) > 아래 두번째 중을 보면 고조파 전압의 종합 왜형률 계산을 각차수제곱을 합하여 평방근을 하셨는데 > 다른식에서 이것을 기본파전압으로 나누어져있는것 같습니다. > 전압 종합왜형률 적용식이 조금 젝가 알고 있는것과 차이가 있는것 같아서요 > > 도움부탁드립니다. >

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
522    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 이성우 04-13 6843
521 접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-07 3513
520    접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 이성우 04-10 6550
519       접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다 지종헌 04-11 3080
518 안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 고래성 04-06 3144
517    안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다. 이성우 04-10 5594
516       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13509
515 고조파 기준 문의 (1) 고래성 02-28 5183
514 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12582
513 비접지계통 지락사고와 고압전동기 소손간의 개연성 (1) P7C 12-02 11226
512 접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 09-20 9036
511    접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 이성우 10-01 11047
510       접지와 중성선 분리 및 접지본딩에 대한 문의 정지훈 10-01 6429
509 낙뢰서지 유입대책에 대하여 박찬용 09-10 7228
508    낙뢰서지 유입대책에 대하여 이성우 10-01 5597