전기아크용접이 접지에 미치는 영향
 글쓴이 : 박순열
조회 : 3,618  
수고하십니다.
며칠 전 회사에 원인불명의 불이 났습니다. 신축건물동에 준공검사를 앞두고 바닥면에 페인트를 도색을 하고 있는 도중 전선 피트 덮개(철판)칠하는 순간 불이 인화성 물질이 도포된 부분에 순식간에....
원인을 찾으려고 접지, 누전 생각할 수 있는 모든 것은 다 체크를 하였지만 원인을...
그래서 소화기를 대기 시켜놓고 다시 한번 재현을 해 보았습니다.
다시 칠 하였지만 불은 나지 않았습니다. 그런데 10m 떨어진 곳에서 용접을 하는 순간 불이 다시 일어났습니다.
원인은 용접때문인것을 알았습니다만 무엇때문에 그런 것인지 설명부탁드립니다.



 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507    피뢰기의 설치위치 외 이 성 우 04-14 9669
506 전기아크용접이 접지에 미치는 영향 박순열 04-25 3619
505    전기아크용접이 접지에 미치는 영향 이성우 04-26 6886
504 접지선 탈락에 의한 저압측 이상전압 유입에 대하여 박찬용 05-15 6639
503    접지선 탈락에 의한 저압측 이상전압 유입에 대하여 이성우 05-17 6469
502 UPS ELB트립에 대하여 박찬용 05-19 5319
501    UPS ELB트립에 대하여 이 성 우 05-20 6433
500 7고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 최돈해 05-20 4401
499    고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 이성우 05-21 6206
498       7고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 최돈해 05-21 3664
497    UPS ELB트립에 대하여 김한길 05-24 5572
496 누전차단기의 선정에 대하여 박찬용 05-28 5097
495 지락보호시스템 성훈 05-29 4128
494    누전차단기의 선정에 대하여 이성우 05-30 9144
493    지락보호시스템 이성우 05-30 3996