안녕하십니까? 늦은 밤, 학습을 하고 계시는 것 같군요. 새벽 1시 20분입니다.

귀하께서 질의하신 내용만, 간략히 설명드리오니, 수식을 정리해보시기 바랍니다.

1단계 1/(3*66+j2.753) = (3*66-j2.753)/(3*66+j2.753)(3*66-j2.753) = 0.005-j0.00007
2단계 1/0.005-j0.00007+j0.001180 = 1/(0.005+j0.00111) 식을 1단계와 같이 정리하면
 
개략 190.8-j42.366값으로 계산된 것이므로 참고하시기 바랍니다.

 
 