UPS ELB트립에 대하여
 글쓴이 : 이 성 우
조회 : 6,432  
   UPS.hwp (0byte) [] DATE : 2005-05-20 00:00:00
귀하의 질의내용에 감사드립니다. 새로운 엔지니어링 문화를 만들어가는 기쁨을 함께 할 수 있기를 기대해보며, 답변드립니다.

UPS출력측 회로의 고감도형 누전차단기 설계 및 시공은, 부적절함에도 불구하고 전국의 전기설비는 대 다수가, 현실태와 같습니다. UPS출력측을 비접지 또는 접지방식을 선택할 수 있으나,  먼저 기술적인 부분을 살펴보겠습니다. UPS출력단은 단락사고(Short) 및 과전류 등에 대한 보호회로가 내장되어 있으므로, 2차측 사고에 대해, 분기회로 차단기의 보호실패가 발생하는 경우라도 문제가 없을 것입니다.

1. UPS 2차측 누전차단기 동시다발트립 원인
현실태와 같이, 비접지 방식에서, 2P 30A 30mA 고감도형 누전차단기를 사용하는 경우 대지 정전용량 불평형으로 계통이 동요하는 경우, 수 십mA 정도의 미소한 불평형 전류에도 동시다발 Trip이 발생합니다. (계통동요: 사고 또는 절체)
따라서, 누전차단기의 감도를 상향 조정하여야 하나, 원활한 보호특성을 얻기가 어렵습니다.

2. 권장 보호방식
UPS출력측의 변압기를 접지한 후, 정격용량의 배선용 차단기 사용을 권장드리며, 첨부파일을 참고하여 응용하실 수 있습니다. 접지시스템을 잘 활용하면, 배선용 차단기도 지락보호가 가능합니다. 참고적으로, 첨부자료와 같이 UPS시스템을 3상4선식으로 구성하여 부하를 배치하면 바람직하겠습니다.
 
*관련 기술사항은 본인의 저서 \"지락 보호시스템을 참고할 수 있습니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507    피뢰기의 설치위치 외 이 성 우 04-14 9669
506 전기아크용접이 접지에 미치는 영향 박순열 04-25 3618
505    전기아크용접이 접지에 미치는 영향 이성우 04-26 6886
504 접지선 탈락에 의한 저압측 이상전압 유입에 대하여 박찬용 05-15 6639
503    접지선 탈락에 의한 저압측 이상전압 유입에 대하여 이성우 05-17 6469
502 UPS ELB트립에 대하여 박찬용 05-19 5319
501    UPS ELB트립에 대하여 이 성 우 05-20 6433
500 7고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 최돈해 05-20 4401
499    고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 이성우 05-21 6206
498       7고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 최돈해 05-21 3664
497    UPS ELB트립에 대하여 김한길 05-24 5572
496 누전차단기의 선정에 대하여 박찬용 05-28 5097
495 지락보호시스템 성훈 05-29 4128
494    누전차단기의 선정에 대하여 이성우 05-30 9142
493    지락보호시스템 이성우 05-30 3995
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net