UPS ELB트립에 대하여
 글쓴이 : 김한길
조회 : 5,571  
안녕하세요

기술사님께서 답변을 잘해주셔 특별히 추가 사항은 아니지만
저의 견해를 몇가지 적어봅니다.

1.문제 : ELB가 트립된다.
2.현장상황 : 한전발전이 절체 될때 그 특성이 두들어 진다.
3.해결사항 : 정상적인 전원이 공급될 경우는 트립이 되지 않았으면 한다.
                  (정상적인 전원:전압,주파수가 적정상태)
                  해결방안이 전기설비규정에 적합하여야 한다.
4.문제점 조사
  가 ELB의 트립조건
  1)누설전류가 적정값이상으로 발생한다.
  2)차단기가 오동작한다.
5.문제점 판단
  가. ELB의 누설전류 발생조건
    1)장비의 누설
    2)대지정전용량에 의한 누설\"케이블 포설굵기와 포설길이에 상간관계있음\"
    3)입력전압 변동에 의한 누설전류 증대 \"Ic=2πfcv\"
    4)입력주파수 변동에 의한 누설전류 증대 \"Ic=2πfcv\"
※ 2.현장상황에서 한전,발전 절체시 그특성이 두더러진다고 하였다.
    한전,발전 절체시 ELB에 인가되는 전압 및 주파수는 변동하다고 볼수 있다.
6.문제점 정리
  - 문제제기 현장의 경우 ELB에서 장비까지의 케이블 포설길이가 좀된다.
  - 그래서 일정값 이상의 누설전류가 발생되고 있다 하지만 그 누설전류는
    트립에 영향을 미칠 정도는 아니다.
  - 하지만 한전 발전 절체시 주파수와 전압이 변동함에 따라 선로의 누설전류가
    증가한다.
  - ELB부하중 SMPS가 있다면 즉 컴퓨터,유도로등...이 있다면 트립되기 딱좋은
    설비이다.
7.해결방안
  - 부하의 중요성에 따라 다르겠지만 돈을 좀 투자하여 할것 같다.
  - 누전발생시 트립되지않고 누전상태만 확인할수 있는 장비를 시공한다.
 

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507    피뢰기의 설치위치 외 이 성 우 04-14 9669
506 전기아크용접이 접지에 미치는 영향 박순열 04-25 3618
505    전기아크용접이 접지에 미치는 영향 이성우 04-26 6886
504 접지선 탈락에 의한 저압측 이상전압 유입에 대하여 박찬용 05-15 6639
503    접지선 탈락에 의한 저압측 이상전압 유입에 대하여 이성우 05-17 6469
502 UPS ELB트립에 대하여 박찬용 05-19 5319
501    UPS ELB트립에 대하여 이 성 우 05-20 6432
500 7고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 최돈해 05-20 4401
499    고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 이성우 05-21 6206
498       7고조파 및 직렬 리액터에 대한문의 최돈해 05-21 3664
497    UPS ELB트립에 대하여 김한길 05-24 5572
496 누전차단기의 선정에 대하여 박찬용 05-28 5097
495 지락보호시스템 성훈 05-29 4128
494    누전차단기의 선정에 대하여 이성우 05-30 9142
493    지락보호시스템 이성우 05-30 3995
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net