안녕하십니까? 전기설비를 당당하고 있는 직원입니다.

 최근 전력기술인 협회지의 기술사님이 쓰신 글을 보면서 저희 현장과 비교해 볼 때, 몇 가지 의문 나는 점이 있어 기술사님께 도움을 청합니다.

 저희 현장은 지락사고검출을 위해 3개의 GPT와 방향성계전기를 이용하고 있습니다. 제 나름 데로 기술검토를 아래의 첨부 자료처럼 검토했는데, 내용이 정확히 맞는 내용인지는 확신이 안가고 있습니다. 부디 기술사님의 상쾌한 답변 부탁드립니다.

1) 직렬계통에서 GPT를 사용할 때 실제로 GPT 중선선으로 들어가는 유효분 전류도 분류가 되는 건지요?

2) 첨부자료의 영상전류와 영상전압을 구하는 식이 올바르게 계산되었는지요?

3) 방향성계전기를 동작시키는 위상각이 정확히 어떤 것입니까? 영상전류와 영상전압과의 위상차로 알고 있는데, 영상이란 말자체가 크기만 있고 방향이 없다는 걸로 이해하는 데, 과연 영상전압과 영상전류와의 위상차가 계전기를 동작시키는 위상각이 맞는지요?

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
12    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4373
11 변압기 용량 정해욱 01-10 3989
10    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4965
9 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5134
8    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5392
7 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4986
6 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7237
5    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5156
4 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5387
3    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8633
2 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7879
1    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7988