작성일 : 05-01-10 00:00
[답변] 변압기 용량
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,961  
안녕하세요? 홈페이지 방문을 환영합니다.

 일반적으로 변압기의 수명은 변압기가 운전에 들어가서부터 위험도가 매우 높아진 시점까지를 변압기의 수명이라고 정의합니다. 특히 유입 변압기의 최고온도와 수명은 다음의 관계가 있습니다.

 - 주위 온도가 25 ℃
 - 정격 부하로 연속사용
 - 절연물의 최고 온도 95 ℃ 의 경우에

 30년 정도의 정규 수명을 기대할 수 있다고 합니다. 그러나, 이것은 일반적인 수치이며, 최근에는 변압기 2차측의 부하특성도 다양하므로 정확히 신뢰하기는 어렵다고 볼 수 있습니다.

귀 사업장의 경우, 평상시는 57%의 부하율과 하절기에는 최대 부하율 80%로 운전되므로, 부하율은 적정한 것으로 보여지나, 이미 사용 년수가 20년에 이르고 있으므로, 유입변압기의 경우라면, 절연내력시험보다는 Gas 분석을 통하여 변압기의 이상유무를 판단하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다. 여름철에는 냉각팬을 가동하는 것도 잊지말기를 바랍니다. 감사합니다. 

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
12    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4370
11 변압기 용량 정해욱 01-10 3986
10    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4962
9 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5131
8    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5390
7 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4982
6 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7235
5    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5154
4 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5385
3    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8626
2 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7874
1    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7985
   31  32  33  34  35  36  37