작성일 : 04-12-30 00:00
저압계통에서 지락전류 크기?
 글쓴이 : 김대수
조회 : 5,385  

안녕하세요. 홈페이지 단장을 축하드립니다.

3상 단락전류계산은 기기용량검토, 보호계전기 정정 계산 등에
필요한 것으로 알고 있습니다.
저압계통에서는 다양한 형태의 지락전류 크기를 어떻게 알 수 있는지
답변을 부탁드립니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
12    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4371
11 변압기 용량 정해욱 01-10 3986
10    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4962
9 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5131
8    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5390
7 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4983
6 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7235
5    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5154
4 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5386
3    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8627
2 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7874
1    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7985
   31  32  33  34  35  36  37