::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 05-01-14 00:00
답변] 도와주세여~
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,370  

 사용장소에 이르는 케이블의 굵기는, 고압 또는 저압 케이블의 굵기를 산정하는 수식이 다르며, 2가지 모두 허용전류, 단락시 허용전류 및 전압강하를 고려합니다.

귀하께서 질의하신, 저압 3상 3선식 380V 냉동기 전원공급의 케이블을 구하는 수식은 다음과 같습니다.
 A(SQ)=[(30.8*L*I)/1000*e]
여기서, L= 700m
          I= 전동기 정격전류 (귀하께서 제시하지 않음)
          e= 전압강하는 3~7(%)를 고려할 수 있으나, 중요한 것은  700m지점에서 전 동기를 운전하는 데 전압이 너무 낮지 않는 것이 중요합니다. 따라서 실용적으로 370~380V 정도를 유지할 수 있도록 권장합니다. 350V이하는 주의를 요합니다. 개략적으로 10V정도를 대입하여 현재의 케이블 굵기와 비교해보시기 바랍니다.
감사합니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
12    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4371
11 변압기 용량 정해욱 01-10 3986
10    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4962
9 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5131
8    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5390
7 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4982
6 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7235
5    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5154
4 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5385
3    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8627
2 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7874
1    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7985
   31  32  33  34  35  36  37


lsoosl@hanmail.net