::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 04-12-31 00:00
[답변] 저압계통에서 지락전류 크기?
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,626  
   Line-to-Ground-faultcurrent.pdf (0byte) [] DATE : 2004-12-31 00:00:00
저압계통의 지락전류 계산은 계통접지 방식에 따라 TT, TN-S, IT로 구분하여 계산할 수 있지만, 이는 지락 점과 그 경로에 따라 매우 다양한 값을 갖습니다.
따라서, 어떠한 경우이든 최대 지락전류를 계산하는 조건을 고려하면, 실용적으로 매우 간단하게 계산할 수 있습니다.

 첨부파일의 [그림1]은 1선 지락사고, [그림2]는 2선 지락사고의 경로를 나타낸 것이며, 즉 계통접지 방식에 따라 지락전류의 크기를 간단히 정리하면 다음과 같습니다.

○ 비접지 계통
비접지 계통의 지락전류는 케이블의 대지 정전용량과 GPT 3차측의 한류저항(CLR) 크기에 의해 결정(수백㎃~수A 이하)
○ 저항접지 계통
저압계통의 고저항 접지방식에서 지락전류의 크기는 1~5A 이하로 억제
○ 직접접지 계통
변압기 2차 측의 근접 지락사고를 최대 1선 지락전류로 계산할 때, 이론적으로 3상 단락전류보다 크게 계산된다. 그러나 일반적으로 3상 단락전류를 최대 1선 지락전류의 크기로 볼 수 있음
○ 2선 지락사고
최대 2선 지락전류는 3상 단락전류의 86.6%로 계산됨
*첨부파일을 참조하시기 바랍니다. 새해 복많이 받으십시오.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
12    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4370
11 변압기 용량 정해욱 01-10 3986
10    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4962
9 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5131
8    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5390
7 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4982
6 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7235
5    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5154
4 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5385
3    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8627
2 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7874
1    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7985
   31  32  33  34  35  36  37


lsoosl@hanmail.net