CT 오결선에 대한 질의
 글쓴이 : 박진현
조회 : 7,185  
   계전기픽업파형.ppt (0byte) [] DATE : 2004-12-31 00:00:00

사장님.. 홈페이지 오픈을 축하드립니다. 상당히 깔끔하게 잘 되어 있네요..
2005년 새해에는 더욱 발전하는 파워세븐컨설팅이 되시길 바라며 가정에도
만복이 깃들기를 기원 드립니다.

한가지 문의가 있습니다.
***제원***
1. 변압기 22.9/380-220V (Δ-Y) 1500kVA Mold
2. CT: AEG 50/5  Mold Type (1대:계전기용, 1대:메터용)
    결선:Y결선으로 OCR,OCGR 감지
    ** 메터용과 계전기용 CT가 같이 몰딩되어 있으나 실제 다른 CT임
3. 상황 : TR 1차의 CT A,B,C 중 C상의 결선이 1차와 2차가 오결선됨
            ( 메터용은 정상적으로 결선)
    1) 메터쪽에서는 A,B,C상의 전류가 거의 21.5A로 상불평형 없음
    2) 사고당시 계전기 레코딩 전류는 A:14.25, B:21.75 C:21.43 Ig:7.919A
      ** 메터용과 계전기용 CT가 같이 몰딩되어 있으나 실제 다른 CT임
    3) 사고시 지락 계전기 동작됨
        설정:7.5A 트립:7.919A 반한시특성: 픽업후 약60초 후 트립

4. CT의 결선이 바뀌어도 각 상전류의 크기는 변화가 없고 위상 변위 때문에
    Ig에 대한 값이 2배로 흐른다고 알고 있는데 계전기 쪽 입력전류가 다르게
    나와 의문이 생깁니다. 실제 CT에서 나오는 전류가 그런지는 확인을
    못 해 보았습니다.
5. C상이 오결선 되었는데 전류는 A상이 가장 적게 나타남.


답변 기다리겠습니다..
그럼... 행복한 하루 되시길 바랍니다... 박진현 올림 H.P:017-328-5674


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
12    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4346
11 변압기 용량 정해욱 01-10 3968
10    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4931
9 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5099
8    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5359
7 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4956
6 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7186
5    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5124
4 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5347
3    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8556
2 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7827
1    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7927
   31  32  33  34  35  36  37


lsoosl@hanmail.net