::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 09-04-03 00:00
비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다.
 글쓴이 : 김상호
조회 : 4,280  
LS산전에 근무하는 실무자 입니다.
게통에 대하여 문의 드립니다.
1. 계통
 1.1  3p3w 비접지, 6.6V
 1.2 20개 현장이 있으며 현장마다 GPT가 1개소씩 설치되어 있음.(SGR 사용 목적)
 1.3 1개 현장(A)에 대하여만 판넬이 8개 있으며 나머지는 1개 판넬씩 설치되어 있음.
2. 문제점
2.1 A현장의 1개 판넬 지락 시험 시 영상전류가 1차 기준 4~8A 발생.
2.2 시험 할 때마다 다르나 지락 사고 판넬 외의 다른 판넬 SGR 오동작 함.

3. 요청 사항
3.1 상기 현장의 경우 지락 발생 시 영상전류가 크게 발생되는 원인 및
      영상전류 구하는 공식.
3.2 상기 시스템의 경우 GPT개소와 영상전류의 관계.
 (제가 아는바로는 GPT 개소가 많아지면 개수만큼 영상전류가 커지는것으로 알고 있습니다.)
3.3 SGR이 오동작 하는 이유를 알고 싶습니다.

상기에 대하여 답변 부탁드립니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
417    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11731
416       수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-18 3210
415 발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 구주회 05-11 3112
414    발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 이성우 05-11 3764
413 UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 최정훈 05-09 3179
412    UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 이성우 05-11 3389
411 발전기 비접지 관련 문의 한 형 05-07 3370
410    발전기 비접지 관련 문의 이성우 05-11 9885
409 수전변압기 누설전류에 대하여 박찬용 04-25 3986
408    수전변압기 누설전류에 대하여 이성우 04-28 5935
407 분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해 조상호 04-21 3531
406    분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해 이성우 04-22 7839
405 계전기 정정에 대하여 박찬용 04-13 3599
404    계전기 정정에 대하여 이성우 04-15 4018
403 비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 김상호 04-03 4281