전원회로의 전력기기 발열은 다양한 요인에 의해 변화됨으로, 간단히 설명드리기가 매우 어려우며, 특정 부위의 온도변화에 따른 전류 변화량은 미세하여 쉽게 계측하기가 어렵습니다.


다만, 제반정수는 변화가 없고, 어떤 회로의 전류 변화량을 정확히 알 수 있으면, 이 때의 전력손실은 (I제곱*R)로 계산할 수 있습니다. 송배전공학이나, 도서출판 기다리 기술핸드북을 참조하시기 바랍니다.끝 

===================원문=====================
설비점검을 하다 보면 케이블 또는 충전부에 발열이 있는 것이 종종 발견되곤 합니다.
이에 따른 발열부위 복원에 따른 열 손실을 전력으로 환산하는 방법(계산식)을
알고 싶습니다.

 
 