발전기 (6KV) (y결선) 중성점 비접지와 수전측의 1차변압기 Y-D결선(20KV/6KV)의
경우 첨부 도면에서와 같이 6KV 모선에 GPT를 설치 하였습니다.

문의 1)  발전기는 비접지로  하여도 접지 시스템관련  문제가 없는지요 ?

문의 2)  발전기측 접지를 NGR 접지나  직접접지로 하고 GPT를 설치 하여야  하는지요?   

 
 

Total 559
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 4141
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 6834
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 3494
421    수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 이성우 06-02 5619
420 영상 정상 역상 전류 대나무입니… 05-27 9672
419    영상 정상 역상 전류 이성우 05-28 8280
418 수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-15 4309
417    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 13094
416       수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-18 3811
415 발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 구주회 05-11 3713
414    발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 이성우 05-11 4459
413 UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 최정훈 05-09 3849
412    UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 이성우 05-11 4000
411 발전기 비접지 관련 문의 한 형 05-07 3996
410    발전기 비접지 관련 문의 이성우 05-11 11411
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    