UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다.
 글쓴이 : 이성우
조회 : 3,388  

잘 아시는 바와 같이 과전류 보호장치의 최소동작전류 Setting은 부하특성에 따라 1.2~1.5배 정도에서 설정할 수 있습니다. UPS의 정격전류가 700A정도라면, 실제 부하는 700*80%=560A 이하로 운전될 수 있습니다.


그러나 다른 부하를 고려하지 않는 다해도, (6상)으로 운전되는 UPS를 사용한다면 고조파 전류가 포함되는  회로임으로, 차단기 동작특성에 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 너무 낮게 Setting하면, 불필요한 동작을 일으킬 수 있으므로, BUS 용량이나 차단기 용량 등이 충분하다면, 1.3배 정도면 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 끝   

======================원문========================
UPS보호 관련하여 문의 드립니다. UPS 정격이 700A이나 모선 BUS 용량이 1250A이며
MAIN CB는 ACB입니다. 이때 ACB LTD 셋팅을 어떤 기준으로 하는지 궁금합니다.

UPS 정격 700Ax1.25배로 하면 되는지 아니면 모선 BUS 용량 1250A로 셋팅하면 되는지 궁금합니다.
 

 
 