분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,001  
안녕하십니까?

질의하신 내용은 초고압 수용가의 \"수전용 3권선 변압기\"의 3차 권선측에서 계통의 무효전력을 흡수하기 위하여,  분로 리액터를 계획하고 있는 것으로 사료됩니다.


만일 계통의 무효전력이 과다하여, 역률이 진상 운전되는 조건이라면, 계통 안정을 위해 불필요한 무효전력은 분로 리액터를 설치하여 흡수할 필요가 있습니다.

따라서, 분로 리액터의 용량은,  계통의 불필요한 무효전력만큼의 분로 리액터용량이 필요하게 됩니다.

여기서, 분로 리액터 용량 선정시 주의할 사항은, 계통의 무효전력이 큰 폭으로 변화되는 경우에는 분로 리액터의 용량으로 단계별 제어가 가능한지도 고려할 필요가 있겠습니다.


일반적으로 3권선 변압기의 3차측 용량은 OA용량의 30% 정도이며,  불필요한 무효전력량 또는 분로리액터의 용량은 3차측 용량  이하일 것으로 사료됩니다.  계통규모와 전력조류를 알 수 없음으로  참고하시기 바랍니다. 끝

  ===================원문===================
수고 많으십니다.


최근 단권 변압기의 보조 권선에(Tertiary Winding) 70MVar의 분로 리액터를 설치할 예정이라며 고객으로 부터 변압기 설계를 의뢰 받았습니다.

때문에 현재 변압기 설계를 위해 보조 권선의 정격 용량을 선정해야 하지만 어떻게 용량을 산출해야 하는지 궁금해서 질문 드립니다.

즉, 예를 들어 단순히 분로 리액터가 70MVar을 사용한다고 했을 때 보조 권선의 최대 용량을 70MVA로 다시 말해, 보조 권선의 ONAN/ONAF 의 2가지 Stage가 있다고 했을 때 ONAF일 때의 용량을 70MVA로 선정하면 되는 것인지가 궁금합니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
417    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11948
416       수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-18 3289
415 발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 구주회 05-11 3191
414    발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 이성우 05-11 3872
413 UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 최정훈 05-09 3292
412    UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 이성우 05-11 3476
411 발전기 비접지 관련 문의 한 형 05-07 3448
410    발전기 비접지 관련 문의 이성우 05-11 10152
409 수전변압기 누설전류에 대하여 박찬용 04-25 4110
408    수전변압기 누설전류에 대하여 이성우 04-28 6043
407 분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해 조상호 04-21 3651
406    분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해 이성우 04-22 8002
405 계전기 정정에 대하여 박찬용 04-13 3756
404    계전기 정정에 대하여 이성우 04-15 4136
403 비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 김상호 04-03 4377
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net