작성일 : 09-04-25 00:00
수전변압기 누설전류에 대하여
 글쓴이 : 박찬용
조회 : 3,970  
   STS 수전변압기 질문(ups).ppt (0byte) [] DATE : 2009-04-25 00:00:00
항상 어려운 답변 주심에 감사 드립니다

엔지니어링 전문가에 정밀진단을 받아 해결하여야 하는것이 솔직한 저에 심정이며
또한 기술적으로 up할 수 있는 기회라 생각은 하는데, 워낙 회사의 긴축 예산집행으로
사정이 어렵습니다
익히 알고 계시다시피 우리나라의 법적 조항이 미비하여 점검기관마다 적용하고
해석하는 방법이 다르며,  수용가 입장에서 보면, 모르고 적용하다 보면 예산만 낭비하는
형상이 되고......
점검기관의 부적합 사항에 대하여 자체적으로 진단하고 나서 최종적으로 보고서를 작성
하려 합니다
1. 현 STS사용 도면에서 중성선을 Common하여 사용하면 제생각으로는 TR#3, TR#5
    수전변압기 2종접지선에 순환전류가 흐른다고 생각데는데 기술사님의 의견은요?
- 저의 의견으로는 각 변압기 중선선의 차(키르히호프 법칙 : I3 - I5[A])가 흐른다고
생각 되는데요

2. 이 순환전류를 누설전류로 하여 기술기준 27조 3항에 해당하는 규정에 부적합
판정을 할 수 있는것인지?
- 저의 의견으로는 도면 제2항 제2종 접지극(대지측)으로 전류가 흘러야 누설전류로
인정할 수 있을것 같은데 측정결과 는0[A]입니다

3. 제가 염려하는 것은 여기에 흐르는 순환전류로 인한 UPS 및 STS 내부 소자가
열화 진행 속도가 빨리 진행 되어 혹시 전기화재라도 일어나게 되는가에 있습니다
- STS사용국소가 2개소 있는데 다른국소는 12~13A가 흐르는데 설치는 5년정도
되는데 한번도 고장이 나질 않았습니다(UPS*2대 병렬, 뱅크가 다른 수전변압기를
STS에 연결됨), 물론 첨부 도면과 같이 연결한 상태에서도 UPS내부 사소한 고장
(300KVA설치전 100KVA*3대 병렬운전시의 제작사 문제)이 발생하였으나, STS는
한번도 고장이 없었습니다

4. 문제가 된다면 기술사님의 말씀데로 절연변압기를 설치해야 되는데요
- 최소의 비용으로 절연변압기를 결선할 수 있는 방법은요?
- 수전변압기 한대로 공급하면 되겠는데 STS설치 목적이 필요가 없어질까 고민입니다



 

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
417    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11696
416       수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-18 3202
415 발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 구주회 05-11 3103
414    발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 이성우 05-11 3751
413 UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 최정훈 05-09 3169
412    UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 이성우 05-11 3377
411 발전기 비접지 관련 문의 한 형 05-07 3360
410    발전기 비접지 관련 문의 이성우 05-11 9852
409 수전변압기 누설전류에 대하여 박찬용 04-25 3971
408    수전변압기 누설전류에 대하여 이성우 04-28 5922
407 분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해 조상호 04-21 3517
406    분로리액터와 접속되는 단권 변압기에 대해 이성우 04-22 7820
405 계전기 정정에 대하여 박찬용 04-13 3590
404    계전기 정정에 대하여 이성우 04-15 4009
403 비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 김상호 04-03 4271
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net