작성일 : 09-05-15 00:00
수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여
 글쓴이 : 박찬용
조회 : 4,328  
   수전 순환전류대책(090514 질문).ppt (0byte) [] DATE : 2009-05-15 00:00:00
항상 어려운 답변 주심에 감사 드립니다

이번에 저희회사 전력설비 기술진단팀에서 수전설비 원인규명을 하다가
의문이 생겨 질문 드립니다

ㅇ 개요
- 측정내역은 첨부도면과 같습니다
 
1. 변압기 뱅크별로 측정한 내역으로 볼때 불평형전류 및 고조파 내역은
측정결과 양호합니다
그런데 변압기 2차측 전압이 3~4V차로서 꽤 많이 차이가 납니다
1) 수전변압기 2차전압 불평형으로서 2종 접지선 상시 순환전류가 증가될 수 있는지요
 - 병렬접속이 아니면서 STS(Static Transfer Switch)설치로 N상만 공결접속 원인으로
변압기 2차전압 불평형에 의한 무부하 순환전류 증가 계산방법에 대하여 자세히 알고
싶습니다

2. 저는 영상고조파분(3,6,9차수 고조파 .....)을 포함한  두 변압기의  N상 전류치 증가로
이 전류차에 의한 상시 순환전류가 흐르는  것으로 알고 있었는데,  첨부 도면에서의 차이로
볼때(48.9-18.7 = 30.2A), 접지반측의 순환전류와는 19.3A정도로서 차이가 많이납니다
1) 계측기 등 측정치 오차로 봐야되나요
2) 아니면 UPS입력측 전압/전류/파형 등을 측정하여 분석방법을 달리해야 할까요?
3) 고조파 분석도 UPS측에서 해야 될까요
-  변압기측 2차 Main에서 측정시에는 냉방동력 부하 등에 의해서 고조파 등
상쇄 가능하다 사료됨

3. 첨부 도면에서와 같이 UPS 입력측에서 누설전류는 크게 흐르는데
출력측에서는 적게 흐르는 이유에 대해서 기술적 납득이 안되네요
편차가 심하게 나타나는 원인은 무엇일까요?
감사합니다

 
 

Total 559
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 4156
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 6871
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 3508
421    수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 이성우 06-02 5650
420 영상 정상 역상 전류 대나무입니… 05-27 9691
419    영상 정상 역상 전류 이성우 05-28 8314
418 수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-15 4329
417    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 13178
416       수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-18 3823
415 발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 구주회 05-11 3729
414    발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 이성우 05-11 4479
413 UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 최정훈 05-09 3864
412    UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 이성우 05-11 4012
411 발전기 비접지 관련 문의 한 형 05-07 4011
410    발전기 비접지 관련 문의 이성우 05-11 11468
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net