계전기 정정에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,008  

변압기 1차측 및 2차측 과전류 보호계전기의 Setting 값을 정하는 경우, 정격전류는 아래와 같습니다.

1차측 : 정격전류 In1 = 1500kVA/(1.7321*6.6) = 131.2A
2차측 : 정격전류 In2 = 1500kVA/(1.7321*0.46) = 1882.7A
와 같이 명판에 표기되어 있는 정격전류를 적용하며, <역률>을 고려하지 않습니다.

또한 귀하께서 첨부하신 자료는 보호계전기의 Type과 전원측의 단락전류를 알 수 없으므로, 해설이 곤란하며, 계산방법은 답글 <401>번의 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 
==================원문================
고생 많으십니다.

첨부와 같은 회로에서 변압기 용량과 부하역율이 주어질 경우
계산방법에 대하여 자세히 알고 싶습니다

- 이론식은 P = 1.7321*V*I cos@[kW]인데
- 한전에서는 변압기 용량를 계약전력[KW]으로 선정
즉 , 1차측 정격전류는 I=1500kVA/(1.7321*6.6*0.9) =145.8A
- 이론식 1차전류는 I = 1500kVA/(1.7321*6.6) = 131.2A



 
 