안녕하십니까? 당사 홈페이지에 적극적인  질의활동에 감사드립니다.


일반적으로 변압기 병렬운전을 하는 경우, 변압기 권선에 흐르는 순환전류는 다음과 같이 제한합니다.


- 변압기 권선에 흐르는 순환 전류는 변압기 정격 전류의 10%를 초과하지 말 것.
- 순환전류와 부하전류의 합이  변압기 정격전류의 110%를 넘지말 것.


잘 아시는 바와 같이 변압기 병렬운전 조건은


- 정격전압이 같을 것.
- 임피던스가 같을 것.

과 같은 조건을 만족하여야 합니다.  만일 귀사의 전력계통과 같이 수전선로가 다른 변압기 군을 병렬운전하는 경우를 가정한다면,


구내 22.9kV 모선전압이 일정하여야 합니다.  22.9kV 전압차이는 알 수 없으나, AVR에 의해 154kV 변압기 탭조정이 안정된다면 가능하지만,


전압 변압이 지속적으로 변동되거나 대용량 기동부하 등을 사용하는 경우에는 제한하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다. 감사합니다.   

===================원문===================
안녕하십니까!
평소 게시판을 통해서 많은 도움을 받고 있어 진심으로 감사드립니다.
다름이 아니라 저희 사업장은 한전에서 두 선로로 전원을 공급받는 상황이라서
저압측 병렬운전시 순환전류의 영향이 발생하지 않을까 라는 걱정때문에
문의드려 봅니다.
파일은 첨부 했습니다.
감사합니다.


 
 

Total 559
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 4156
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 6871
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 3509
421    수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 이성우 06-02 5651
420 영상 정상 역상 전류 대나무입니… 05-27 9692
419    영상 정상 역상 전류 이성우 05-28 8315
418 수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-15 4329
417    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 13178
416       수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-18 3824
415 발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 구주회 05-11 3729
414    발열부위 복원에 다른 전력 계산방법 문의 이성우 05-11 4479
413 UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 최정훈 05-09 3864
412    UPS DC LINE MAIN 과전류 보호 문의 드립니다. 이성우 05-11 4012
411 발전기 비접지 관련 문의 한 형 05-07 4011
410    발전기 비접지 관련 문의 이성우 05-11 11468
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    