ups 접지에 관한 문의
 글쓴이 : 최영호
조회 : 3,508  
   ups접지문의 (NXPowerLite).ppt (0byte) [] DATE : 2009-07-07 00:00:00
\"안녕하십니까!\"
접지에 관한 문의사항이 있어 이렇게 질문드리게 되었습니다.
현재 병렬UPS를 사용중에 있습니다.
UPS 입력측과 출력측에는 D-Y 변압기가 사용되며 모두 직접접지 방식으로 지락보호기능을
사용하고 있습니다.
UPS 인버터출력측 내부TR에서 N상이 인출되며 TR자체 중성점접지는 하지 않았습니다.
BY-PASS측에서  N상은 UPS입력측 TR의 중성점이며, 각호기 UPS에서 인출된 N상과
최종 출력측에서 COMMON되어 있는 상황입니다.(첨부파일)
1)현 상황에서 UPS 내부TR 중성점 접지는 어떻게 해야 하는지요?
2)UPS 출력측에 출력용TR이 없는경우는 접지방식을 달리 해야 하는지요?
3)UPS내부 TR 중성점접지의 결선판단 기준은 어떻게 되는지요?

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
447    보호계전기 정정관련 이성우 08-21 10305
446 비율차동 계전기에 대하여 박찬용 08-16 4480
445    비율차동 계전기에 대하여 이성우 08-17 10680
444 변압기 병렬운전시 사고전류 관련 최영호 08-15 4129
443    변압기 병렬운전시 사고전류 관련 이성우 08-17 10661
442 437번 접지 등전위질문에 대하여 박찬용 08-14 2897
441    437번 접지 등전위질문에 대하여 이성우 08-17 3621
440 케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 최정훈 08-13 4227
439    케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 이성우 08-17 7322
438 저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 어성철 08-09 4203
437    저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 이성우 08-10 7297
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 2869
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 3883
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 3717
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 3509
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    