저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청
 글쓴이 : 이성우
조회 : 7,312  
안녕하십니까? 오랜만에 뵙겠습니다. 첨부하신 자료를 잘 보았습니다.


첨부하신 자료는 각 상에 대한 선간 전압, 전류, 역률 <3상 불평형>을 나타내고 있으므로 전력 계산법에 다소 차이가 있습니다.


전력량 계산에 있어서 3상 불평형 부하의 전력량은 91.4kW가 아니라 100kW 이어야 합니다.

R 상 = 199*306*0.84=51.15kW
S 상 = 203*408*0.84=69.57kW
T 상 = 196*359*0.75=52.77kW
3상 동력 전압을 측정한 것으로 추정되므로 전력 =173.49kW/1.73 = 100kW


여기서, 3상 합계 역률은 81%, 평균 전압 199.3V 일 때 전류는 357.64A
따라서 역률을 97%로 향상시키고자 할 때, 전압 상승치는 알 수 없으므로 <210V>로 가정하면  전류는 280.4A


그러므로,
역률 개선 전후의 전류차이는 개략 77.24A
이후, 계산 효과는 첨부하신 자료와 동일하게 계산하시면 되겠습니다.  콘덴서 용량 계산 방법은, 당사 홈페이지 <기술 자료실-전력기술인 협회지 연재-No. 전력계통 고조파 대책과 역률 개선기술>내용을 다운 받으시기 바랍니다. 

 

 
 