보호계전기 정정관련
 글쓴이 : 이성우
조회 : 10,304  
안녕하십니까? 아래와 같이 구분하여 설명드립니다.


1. 과전류 보호계전기의 협조(한시동작시간 및 순시동작시간)는 변압기를 기준하여 설정하는 것이 일반적입니다. 모든 기기는 단락전류에 대하여 열적, 기계적 스트레스에 견디는 시간이 있습니다.  변압기의 경우도 2차 단락사고시 단락전류에 대하여 열적(thermal limit)으로 견디는 시간이 있습니다. 


통상적으로 변압기의 %임피던스에 따라서 다음의 범위에 있게 됩니다.


%Z 4 이하인 경우 : 정격전류의 25배에서 2초
%Z 4~7%인 경우 : 정격전류*(100/%Z)에서 (%Z-2초)
%Z 7%이상인 경우 : 정격전류*14.3배에서 5초


이와 같은 변압기가 열적으로 견디는 시간 때문에 과전류 보호계전기의 한시동작은 위의 허용시간 아래에서 조정하여야 합니다. 일반적으로 변압기 보호를 위해 2차 단락전류에 대하여 0.6초 정도를 고려하여 정정하고 있으나, 계통의 구성에 따라 검토 범위를 달리 할 수 있습니다. 


2. 과전류보호 계전기의 경우는 변압기 1차와 2차측을 함께 고려하여 협조하여야 하므로 1. 의 내용을 참조바라며, 지락과전류 보호계전기는 변압기 계통접지 방식별 협조하게 됩니다. 예를 들어 22.9kV 수용가는 직접접지 계통이며, 한전측과 협조에 문제가 없어야 하므로 말단에 해당하는 수용가의 지락과전류 보호계전기는 0.2초 정도에 협조할 수 있습니다.


3. 저압 변압기 2차측 주회로의 ACB는 주회로이며, 분기회로 사고시 후비보호(시간지연:분기회로 사고시 동시 동작을 억제)를 위하여 단락전류에 순시동작을 억제하고, 한시 동작에 의해 보호토록하여야 합니다. 참고하시기 바랍니다. 끝



====================원문====================
안녕하십니까?

릴레이코디 용역수행을 하다 궁금한점이 있어 이렇게 글을 올립니다.


1. 수용가의 OCR한시정정은 TR2차 3상단락전류에 0.6초 이하에 동작하도록 정정하게
되어있는데 1STEP강하방식에서는 MAIN(0.6초)-피더(0.2~0.3초) 이런식으로
정정하면 되는데

2STEP강하방식에서는 최소 과전류계전기 한시정정이 3개소 이상인데 이럴때는
어떻게 정정해야 합니까?

전기안전공사에서 용역수행 한것을 보았는데

예)급전차단기(1.8초)를 기준으로
MAIN(1.2초) - 변압기 22.9/6.6 MAIN(0.9초)-6.6KV MAIN(0.6초)

-변압기6.6/0.38(0.3초)
이런식으로 정정하던데 문제가 없는겁니까?


2. 보호계전기 정정지침을 보면
과전류계전기 한시정정은 0.6초, 지락과전류계전기는 0.2초
이 시간값은 무슨근거 및 배경에 의해서 정해진 값인지가 궁금해서
인터넷을 찾아봤지만 없어서 질문드립니다.


3. 기중차단기(ACB)의 순시정정은 꼭 TR2차측 3상단락전류보다 커야 합니까??
아님 적어도 괜찮은 겁니까?



 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
447    보호계전기 정정관련 이성우 08-21 10305
446 비율차동 계전기에 대하여 박찬용 08-16 4480
445    비율차동 계전기에 대하여 이성우 08-17 10680
444 변압기 병렬운전시 사고전류 관련 최영호 08-15 4129
443    변압기 병렬운전시 사고전류 관련 이성우 08-17 10660
442 437번 접지 등전위질문에 대하여 박찬용 08-14 2897
441    437번 접지 등전위질문에 대하여 이성우 08-17 3621
440 케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 최정훈 08-13 4227
439    케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 이성우 08-17 7322
438 저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 어성철 08-09 4203
437    저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 이성우 08-10 7297
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 2869
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 3883
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 3717
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 3508
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net