작성일 : 09-08-17 00:00
437번 접지 등전위질문에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,085  
안녕하십니까? 질문의 요지에 이해를 달리할 수 있으므로 다음과 같이 2가지의 경우로  구분하여 생각해 보겠습니다. (단, 뇌전류를 10kA로 가정할 때)


1)  만일 통신용과 보안용 접지가 서로 접속된 상태일 때


- 통신용 접지(1오옴), - 보안용 접지 10옴이라면 뇌전류는 각각의 접지극으로 9.09kA, 0.9kA 로 분류됩니다. 따라서 접지도체의 인덕턴스와 국부적인 전위상승을 무시하면 각각의 접지극은 9kV로 등전위화 되므로 전위차는 발생하지 않는 개념입니다.


2) 접지극이 독립적으로 존재할 때


 어느 접지극으로 뇌전류가 유입되면, 대지 고유저항의 영향을 받아 뇌전류에 의한 전위는 무한 대 원점을 향해 지수함수적으로 감쇄하여 갑니다. 이 때 어느 지점의 전위경도 기울기 내에 또 다른 접지극이 존재한다면 두 접지극간의 전위경도 차이 만큼의 전위차가 나타나게 됩니다. 이 차이는 수식으로 설명이 곤란함을 양해 바랍니다. 끝   

======================원문===================
질문에서 접지극을 등전위 하지 않았을 때의 접지극 전위차에 대하여 자세히 알고 싶습니다.

접지극 저항이 1. 통신용(1옴), 2. 보안용(10옴)이 측정되었다면 통신용과 보안용의 접지 전위차는 = (10000*10)-(10000*1) = 90000V차가 되는 건가요?
아니면 전위차는 10,000*10 = 100,000V가 되는가요?

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
447    보호계전기 정정관련 이성우 08-21 11232
446 비율차동 계전기에 대하여 박찬용 08-16 4919
445    비율차동 계전기에 대하여 이성우 08-17 11482
444 변압기 병렬운전시 사고전류 관련 최영호 08-15 4567
443    변압기 병렬운전시 사고전류 관련 이성우 08-17 11520
442 437번 접지 등전위질문에 대하여 박찬용 08-14 3297
441    437번 접지 등전위질문에 대하여 이성우 08-17 4086
440 케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 최정훈 08-13 4800
439    케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 이성우 08-17 7931
438 저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 어성철 08-09 4819
437    저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 이성우 08-10 7934
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 3272
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 4380
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 4164
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 4041
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    