작성일 : 09-08-17 00:00
케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다.
 글쓴이 : 이성우
조회 : 7,930  
안녕하십니까? IEC 60364의 케이블 공사방법 적용은 저압 1,000V 이하로 제한 적용하도록 규정하고 있음을 참고하시기 바라며,


고압 케이블을 덕트에 시공하는 경우, 공기의 흐름을 고려할 때 최대 온도를 40도 정도로 보고  케이블의 허용전류를 고려하여야 할 것으로 판단됩니다. 기중 또는 암거의 경우도 주변 온도를 최대 40도 정도로 예상하고 포설조건을 고려한 것으로 사료되므로, 케이블 덕트의 경우에도 이 조건을 고려하면 문제가 없을 것으로 생각됩니다. 따라서 계수 적용은 0.6~0.8 정도이므로 제반 조건을 고려하여 설계자의 검토에 의하여 하며,

참고사항으로 케이블을 덕트에 시공하는 경우 진동에 의한 피해가 우려되므로, 케이블 3각 배치와 케이블 지지에 문제가 되지 않도록 고려하시면 좋을 듯합니다.  잘 아시겠지만  허용전류 계산방법은 <전기설비 기술 핸드북>을 참조하시면 타당하겠습니다.


===================원문===================
휴가는 잘 다녀오셨나요? 항상 궁금증을 풀어 주셔서 감사드립니다.
허용 전류 관련하여 케이블 덕트에 케이블을 시설하면 IEC 60364의 공사방법 B1,B2를 봐야 하는지? 공사방법 C를 적용해야 하는지 궁금합니다.

그리고 6/10kV 고압 케이블 관련하여서는 자료를 찾아봐도 In Air 와 지중 매설에 대해서만 나와 있습니다. CABLE DUCT로 시설을 하게 되면 In Air 공사방법을 적용하여도 문제 없는지 궁금합니다.

그래서 저는 여유를 주기 위해서 In Air에 감소계수를 0.7을 적용하였습니다. 이부분에 대해서도 적정한지가 궁금합니다. 보통 국내에서는 어떻게 적용하는지 궁금합니다.
항상 건강하세요^^





 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
447    보호계전기 정정관련 이성우 08-21 11232
446 비율차동 계전기에 대하여 박찬용 08-16 4919
445    비율차동 계전기에 대하여 이성우 08-17 11482
444 변압기 병렬운전시 사고전류 관련 최영호 08-15 4567
443    변압기 병렬운전시 사고전류 관련 이성우 08-17 11520
442 437번 접지 등전위질문에 대하여 박찬용 08-14 3297
441    437번 접지 등전위질문에 대하여 이성우 08-17 4085
440 케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 최정훈 08-13 4800
439    케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 이성우 08-17 7931
438 저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 어성철 08-09 4819
437    저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 이성우 08-10 7934
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 3272
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 4380
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 4164
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 4041