안녕하십니까?


낙뢰 침입시 뇌전류 방전에 의한 접지극과 접지 도체의 전위상승은 오옴의 법칙으로 설명할 수 있습니다. 기본 수식은


v = (i*R) + L (di/dt)

여기서,
i ; 뇌전류(kA)  R ; 접지저항(오옴)
L ; 접지도체의 인덕턴스(H)  di/dt ; 뇌전류의 시간적 변화(kA/us)


따라서 접지극과 접지극을 서로 도체로 연결하여 전위를 같게 하는 것을 등전위라고 합니다. 등전위라 하면 이론적으로 도체 양단의 전위가 서로 같다고 가정하는 것이지만, 실제로는 도체 인덕턴스 때문에 전위차가 나타나게 됩니다.


그러나 이 때의 전위차는 조건에 따라 다르겠지만, 전기 전자 제품의 과전압 내량측면에서 보면 문제가 되지 않기 때문에 등전위 효과를 볼 수 있게 됩니다.


예를 들어)  뇌전류의 시간적 변화를 최대 di/dt =10(kA/us),  도체의 인덕턴스 0.3(mH/km)로 100m 되는 접지극간을 서로 접속한다고 가정해 보겠습니다. 
 

수식
v = (i*R) + L (di/dt) 에서
접지극의 전위를 무시하면, 도체에 나타날 수 있는 전위는

v = 0 + [0.0000003*(100/1000)*(10,000/0.000001)]
  = 300(V)


참고로, 전기전자 제품의 과전압 내량은 1500V, 2500V, 4000V 정도로 제작될 수
있으므로 , 접지극간 전위차에 의한 전기전자 제품 손상을 방지하기 위하여 등전위 방법은
적극 권장되어야 합니다. 


이제,
국내 접지관련 기준 들이 얼마나 큰 문제인지 이해하실 수 있을 것으로 사료됩니다.끝
 

 ========================원문========================
각 접지가 있을 때 접지 등전위화를 위해 접지를 연결하는 데, 그럼, 일정거리(수십미터 or 수백미터) 떨어진 접지끼리 서로(2~3개소) 연결한다면, 어떻습니까?

여러가지 변수가 있는지요.(가령, 접지의 선로저항 또는 토양의 상태 등등) 접지로 낙뢰 유입시 대책의 일환으로 가능한지요. 전문가의 의견을 얻고자 글을 올립니다.


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
447    보호계전기 정정관련 이성우 08-21 11231
446 비율차동 계전기에 대하여 박찬용 08-16 4918
445    비율차동 계전기에 대하여 이성우 08-17 11482
444 변압기 병렬운전시 사고전류 관련 최영호 08-15 4566
443    변압기 병렬운전시 사고전류 관련 이성우 08-17 11519
442 437번 접지 등전위질문에 대하여 박찬용 08-14 3296
441    437번 접지 등전위질문에 대하여 이성우 08-17 4085
440 케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 최정훈 08-13 4799
439    케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 이성우 08-17 7930
438 저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 어성철 08-09 4818
437    저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 이성우 08-10 7933
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 3272
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 4380
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 4163
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 4041